消防设施损坏停用整治要求、检查标准和方法
整治要求一

1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的,必须及时维修,恢复系统正常报警功能。

检查标准

火灾探测器
1.火灾探测器周围1.5m内无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物。
2.火灾探测器探测到烟气后,向火灾报警控制器发出火警信号。
手动火灾报警按钮
按下手动火灾报警按钮后,向火灾报警控制器发出火警信号。
火灾报警控制器
火灾报警控制器各元件应能正常显示,无故障、屏蔽显示,主备电源应能自动切换。
检查方法

1.核对火灾探测器点位是否与图纸一致,并实地抽查火灾探测器周围1.5m内有无送风口等妨碍探测器及时报警的障碍物。

2.抽查测试报警功能,将火灾报警控制器置于“手动”状态,采用适合装置对探测器开展测试,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。


1.核对手动火灾报警按钮点位是否与图纸一致。

2.抽查测试手动火灾报警按钮功能,将火灾报警控制器置于“手动”状态,按下手动火灾报警按钮,查看手动火灾报警按钮报警确认灯和火灾报警控制器的火警信号显示。


检查声、光、显示器元件和时钟是否显示正常,打印机是否处于开启状态;关闭火灾报警控制器主电源,观察备用电源能否启动供电;检查是否存在屏蔽、故障、监管、反馈等信号,反馈和监管信号要逐一说明原因。

整治要求二

2.消防水泵控制柜处于手动控制状态的,必须立即整改,将控制柜设置为自动控制状态,并张贴明显标志。

检查标准

消防水泵控制柜上的水泵控制按钮应设置在“自动”档,并张贴明显标志。

检查方法

1.日常巡查,检查消防水泵控制柜上的水泵控制按钮设置状态,如不在自动档,应要求单位管理人员将其立即旋至自动挡。

2.检查消防水泵是否能通过火灾报警控制器远程启动。

3.检查水泵控制柜张贴标志情况。

整治要求三

3.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的,必须及时维修,恢复系统正常联动功能。

检查标准
自动喷水灭火系统

消防水泵接到火警确认信号应立即启泵并正常工作。

防火卷帘

防火卷帘应完好,疏散通道上的防火卷帘接到下降信号后,应分两步才下降到底部,非疏散通道应直接下降到底部;手动控制按钮应能正常控制防火卷帘起降,电动故障时,应能手动下降。


机械防烟系统
接到火灾确认信号能正常启动。
检查方法

1.打开湿式报警阀试水阀门,消防水泵应能自动启动。

2.消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘应能直接启、停消防泵。

1.检查导轨内及卷帘底部是否有妨碍卷帘下降的障碍物,无机纤维复合防火卷帘特别注意其折叠部位是否存在开线、破损等情况。

2.检查手动控制按钮是否能正常控制防火卷帘起降。

同一防火分区内的火灾探测器或手动火灾报警按钮等累计两个报警信号触发送风口和送风机启动。

同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,触发排烟口、排烟窗和排烟阀开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统.

整治要求四

4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的,必须及时维修,恢复系统正常供水功能。

检查标准

消火栓系统、自动喷水灭火系统的主要阀门应悬挂“常开”、“常关”等标识标牌,并按悬挂要求将阀门置于“常开”、“常关”状态。

检查方法

1.日常巡查,检查消火栓系统、自动喷水灭火系统上各阀门的开闭状态,确保按照设计要求,阀门应处于其设计状态。

2. 检查自动喷水灭火系统末端试水装置静水压力是否高于0.05MPa,启动末端试水装置后,系统应能自动启动。

3.连接消火栓出水口、水带和水枪,打开消火栓出水口阀门,应能正常动作且栓口动压及充实水柱应符合要求。


违规使用不合格电器产品、线路排查方法标准及方法

整治要求一

老旧社区、少数民族村寨所在村、社区要组织人员对输配电高压(10kV)线路和低压电线开展巡查检查,按计划更换老化的、用电负荷超额的输配电线路,规范村居民用电管理。


检查标准

主供电线路容量应大于该社区(村)实际用电负荷容量,导线截面载流量应满足所需用电运行负荷的要求;及时更新、淘汰超期使用的电气设备;发现缺陷及时处理;检查村居民户内,特别是木结构房屋是否安装电气空气开关,整治村(居)民使用铜铝线代替保险丝、绕过保险乱拉乱接电气线路、电闸直接安装在可燃材料上、安装使用不合格电器产品等违规行为。

检查方法

组织电网企业开展输配电线路和受(送)电设施安全检查;对农村农机设备、设施的安装改造等项目中是否存在违反国家技术标准的源头性隐患。要指导和发动村(居)民委员会对户内电气线路进行排查,发现突出电气隐患要重点督促整改。

整治要求二

各类办公、商业、活动场所的线路应按规范敷设,按需求安装电源插座数量,设置短路保护装置

检查标准

电气线路安装符合电气设备安装要求,电气线路连接接着应按规定连接,确保接触可靠稳定,根据用电需求合理安装插座,使用临时电气插座应符合具备3C认证要求;电气设备应装设短路、过载、失压与欠压保护和接地故障保护,配电房和配电柜按规范设置。


检查方法

定期配电房、配电柜内电气设备、线路及接线情况是否完好;检查场所主要用电设备、照明装置的配电线路及接线情况是否规范完好,有无破损;检查场所内插座、开关、灯具等安装是否合理。

整治要求三

定期开展电气线路检查,导线、清理各类私拉乱接电线


检查标准

建筑物顶棚内有可燃物时,应穿金属管保护,无可燃物时可穿难燃刚性塑料管保护;吊顶、电缆井、装饰墙面、商品柜台、尤其橱柜内暗装的插座电源线排列整齐;多回路电线应标明回路编号或用途;场所的电气线路空气开关外壳有无烧损、电源线接头外绝缘是否老化、断路器压接导线有无锈蚀。

检查方法

检查单位是否落实安全用电管理制度,查看场所对电气线路、管路维护保养和检测情况;核查电力技术人员、配电房值班人员、电气检修作业人员等重点工种人员按规定持证上岗;有电气火灾监控系统的,检查系统运行状况是否正常

整治要求四

高层建筑、人员密集场所、在建工地等场所的动力设备、照明装置等,应穿保护管,穿越楼层、防火分区时应做防火封堵,不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖

检查标准

穿越可燃或难燃装饰材料时,应穿金属保护管,且应采用玻璃棉、岩棉等不燃材料作隔热阻燃保护;设置在可燃装饰夹层时,应穿金属管保护,若受装饰条件限制局部不能穿金属管时,必须用金属软管,其长度不宜大于 2m,导线不应外露,且用防火堵料密室封堵;建筑内的电缆井应在每层楼板处用防火堵料封堵;电气设备、闸刀不宜直接安装在可燃材料上,插座、开关若安装在可燃结构上或靠近可燃物时,应采取隔热、散热的保护措施,插座、开关、灯具及电热器具周围0.5m范围内不应放置可燃物;爆炸危险环境照明线路的电线应穿于钢导管内;防爆环境应采用相应的防爆型开关与插座。

检查方法

检查相关场所有无电线绝缘层损坏、电缆井(沟)封堵不严密以及不按强制标准施工等隐患问题;检查电气设备及线路是否被可燃物覆盖。

整治要求五

各类营业场所不使用无证、“三无”电器产品;减少假冒伪劣电气产品在市场流通

检查标准

检查场所内使用的电器设备、产品应具备3C认证合格

检查方法

检查营业场所电采暖或集中供暖改造、电气化项目等电器产品及其线路施工有无偷工减料、使用劣质电线及质量不合格电器产品;组织市场监管部门对各类电器产品批发市场以及销售门店开展检查



回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 11:52 | 显示全部楼层 广西钦州
大型商场注意哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 16:18 | 显示全部楼层 广西钦州
这么长,我太难了
回复 支持 反对

使用道具 举报

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|浦北同城网 ( 桂ICP备14007640号-2 )

GMT+8, 2024-12-21 23:10 , Processed in 1.165903 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, pbtcw.com

快速回复 返回顶部 返回列表